Добрый день! В системе хранения huawei загорелся алерт:
Controller (Controller Enclosure CTE0, controller B, item 030591, SN ) is faulty. Error code: 0x4000cf05.
Suggestion
Collect all related information and contact technical support engineers to replace the controller.
Вроде ошибка понятно - контроллер вышел из строя. Вопросы такие, может ли это быть из-за того что пропало питание на одном из контроллеров ?
Можно ли проверить что контроллер схд рабочий ?
 
Так же еще интересует ошибка номер два
Sequence No.
29551133
Description
The GaussDB service of node 0B is abnormal.
Suggestion
Step1 Check whether an alarm indicating the controller fault exists.
1.1 If yes, rectify the fault according to the alarm handling suggestions. If the alarm persists=>[Step2].
1.2 If no=>[Step2].
Step2 Contact technical support engineers.
 
Может питание пропадало на одном луче. Попробуй очистить события и понаблюдать. Если опять появится - то контроллер сдох. Сходи посмотри на нее ногами, че там с led индикаторами
 