датчик температуры в серверную

Shasha

Случайный прохожий
Здравствуйте, подскажите - нужен датчик или в идеале устройство с несколькими датчиками измеряющее температуру в серверной. Нужно данные с этих датчиков вывести на диспетчерскую панель в нагиос через snmp. Может быть есть какие то универсальные устройства для измерения климата в серверной, показывающие не только температуру, но и влажность и тд. Помогите найти такое устройство?
Так же интересно в каком месте серверной правильно измерять влажность и температуру?
 
Производители компьютерного оборудования указывают допустимые диапазоны температур и влажности, основываясь на измерениях этих показателях на входе воздушного потока в эти устройства. По этой причине эта область оказывается важной при обеспечении соответствующей относительной влажности и температуры.
Обычно компьютерное оборудование забирает более холодный воздух спереди. Выходящий из оборудования воздух имеет более высокую температуру и меньшую влажность. Однако, точка росы (при этой температуре происходит конденсация водяного пара из воздуха) при этом остается неизменной. Связано это с особенностью работы оборудования: происходит выделение тепла при работе, что приводит к повышению температуры без добавления дополнительной влаги в воздушную среду. По этой причине концепция единой точки росы в серверной комнате в целях управления влажностью находит применение при регулировании влажности.
Измерение уровня влажности на выходе из компьютерного оборудования не требуется, поскольку не влияет на доступность этого оборудования. Поскольку измерения для каждого компонента оборудования затруднительны, то при установке оборудования в шкафы производят замеры в верхней части шкафа примерно на уровне 1/3 его высоты. Это именно та область, где могут наблюдаться наибольшие отклонения по влажности. Это область также удобна для измерения температуры входящего воздуха.
Для измерений используются датчики температуры и влажности. Информация от датчиков передается в систему мониторинга и контроля. Если влажность выходит за допустимые границы, то происходит оповещение, возможно подключение систем, контролирующих влажность в серверной комнате.
Большинство серверных комнат оснащают системами контроля окружающей среды ( кондиционеры имеют возможность контролировать не только температуру, но и влажность). Такие системы также оснащаются датчиками измерения, что позволяет обеспечить прецизионный контроль окружающей среды. Показания с датчиком могут быть также переданы в системы мониторинга более высокого уровня.
Where to measure humidity.jpg
 
Посмотри статью https://habrahabr.ru/post/235245/
Посмотри вложение
По оборудованию смотри Vutlan vt800 или vt 900 там разные датчики у них есть,
SC410-xx / Датчик постоянного
напряжения
SC420 / Датчик тока 4-20mA
SC500 / Датчик температуры
SC501 / Датчик наружной
температуры
SC510 / Датчик влажности
SC520 / Датчик переменного
напряжения
SC530 / Датчик доступа
SC540 / Датчик вибрации
SC541 / Датчик вибрации
SC560 / Датчик дыма
SC570 / Датчик движения
SC590 / Датчик протечки воды
SC591 / Кабельный датчик
протечки воды
 
Мы опрашиваем ИБП нагиосом. ИБП умеет определять тепературу, внутреннюю и внешнюю. К ибп шнику подключен датчик температуры.
 
Назад
Верх Низ