окончательная ошибка: 0xe00084c7

CheBuRek

Активный участник
Доброго времени суток! Есть сервер hp с большой дисковой подсистемой и FC адаптером на 8gbit. Через fc карту подключена ленточная библиотека, которая пишет резервные копии на ленты. Во время одного из заданий резервного копирования произошел сбой и ошибка:
Окончательная ошибка: 0xe00084c7 - Произошла ошибка чтения/записи хранилища резервных копий.
Если хранилище находится на ленте, то обычно это связано с загрязнением головки чтения/записи накопителя на магнитной ленте. Выполните очистку накопителя и повторите операцию. Если неполадку не удалось устранить, замените магнитную ленту. Кроме этого, может потребоваться проверить кабели, контакты и прочие аппаратные средства.

Никогда с таким не встречался, как чистят ленточные библиотеки? Что мне делать?
 
есть чистящие кассеты, обычно со штрих кодом начинающимся на cln. нужно выполнить служебное задание - очистка драйва. либо через веб морду ленточной библиотеки либо через бэкапный софт. подробнее не напишу т.к ты не указал модель ленты.
 
есть чистящие кассеты, обычно со штрих кодом начинающимся на cln. нужно выполнить служебное задание - очистка драйва. либо через веб морду ленточной библиотеки либо через бэкапный софт. подробнее не напишу т.к ты не указал модель ленты.

Спасибо разобрался. Надо было передать чистящую ленту в драйв и очистка привода пройдет автоматически. Попробую теперь перезапустить сбойное задание - посмотрю что будет.
image_245.jpg
 
Назад
Верх Низ