Emc vmx 5300 event 0x7404

CheBuRek

Активный участник
Привет форумчане. Прошу помочь с ошибкой. Есть система хранения - emc vnx 5300, зашел на mgmgt интерфейс в юнисферу и вижу что есть алерты. Вот такая ошибка:
Severity : Error
System : CKM00132409660
Domain : Local
Created : Oct 24, 2015 7:43:16 PM
Message : SPS (Bus 0 Enclosure 0 SPS B) is faulted.
Full Description : Standby Power Supply (Bus 0 Enclosure 0 SPS B) is faulted.
Recommended Action : Verify that power cables and the communications (serial) cable are connected properly between the storage system and the SPS. If the SPS has completed charging its battery and the problem still persists, contact your service provider.
Event Code : 0x7404
Надо сказать, что в предыдущие выходные схд выключалась полностью и переносилась в другую серверную стойку.
Подключили вроде все так же, схему рисовали.Луны доступны в виртуализации, данные целы, но ошибка как то напрягает. Что это за ошибка?

Еще вот ошибка:
Severity : Error
System : CKM00192409660
Domain : Local
Created : Oct 24, 2015 2:13:04 PM
Message : DPE (Bus 0 Enclosure 0) is faulted.
Full Description : Disk Processor Enclosure (Bus 0 Enclosure 0) is faulted. Servers may have lost access to disk drives in this storage system.
Recommended Action : Contact your service provider.
Event Code : 0x7409
Но она видимо от того что выключали схд.
 
Хм. Пойду проверю еще раз. Пока ждал ответа вторая ошибка исчезла. Так что более не актуально. Но горит еще варнинг:
Severity : Warning
System : CKM00932409660
Domain : Local
Created : Oct 24, 2015 7:43:16 PM
Message : The storage system has disabled write cache.
Full Description : The write cache on the storage system has not been configured yet or has been disabled because of a hardware component problem or software problem.
Recommended Action : Verify that system memory has been allocated to write cache and that write cache has been enabled. Also, verify that the SPS ac power and serial communications cables are connected properly between the storage system and SPS. Replace any faulted hardware components and wait several minutes for write cache to automatically enable after these faults are cleared. Contact your service provider if the problem persists.
Event Code : 0x720f
Это связано с проблемой выше?
 
Назад
Верх Низ