CheBuRek
Активный участник
Привет форумчане. Прошу помочь с ошибкой. Есть система хранения - emc vnx 5300, зашел на mgmgt интерфейс в юнисферу и вижу что есть алерты. Вот такая ошибка:
Подключили вроде все так же, схему рисовали.Луны доступны в виртуализации, данные целы, но ошибка как то напрягает. Что это за ошибка?
Еще вот ошибка:
Надо сказать, что в предыдущие выходные схд выключалась полностью и переносилась в другую серверную стойку.Severity : Error
System : CKM00132409660
Domain : Local
Created : Oct 24, 2015 7:43:16 PM
Message : SPS (Bus 0 Enclosure 0 SPS B) is faulted.
Full Description : Standby Power Supply (Bus 0 Enclosure 0 SPS B) is faulted.
Recommended Action : Verify that power cables and the communications (serial) cable are connected properly between the storage system and the SPS. If the SPS has completed charging its battery and the problem still persists, contact your service provider.
Event Code : 0x7404
Подключили вроде все так же, схему рисовали.Луны доступны в виртуализации, данные целы, но ошибка как то напрягает. Что это за ошибка?
Еще вот ошибка:
Но она видимо от того что выключали схд.Severity : Error
System : CKM00192409660
Domain : Local
Created : Oct 24, 2015 2:13:04 PM
Message : DPE (Bus 0 Enclosure 0) is faulted.
Full Description : Disk Processor Enclosure (Bus 0 Enclosure 0) is faulted. Servers may have lost access to disk drives in this storage system.
Recommended Action : Contact your service provider.
Event Code : 0x7409