Привет всем, помогите с задачкой. Хотим вынести часть вычислительных ресурсов в другой цод, сейчас ит инфраструктура на 100 % виртуальная (vsphere 6.5) Нужно как-то определить технические требования к облачной платформе и цоду. Можете помочь с составлением ТЗ, какие критерии выбора ЦОД можно определить?
ps. Никогда не сталкивался с подобным потому прошу понять, простить:rolleyes:
 
Последнее редактирование модератором:
Можете взять за основу это и подправить для себя


Общие требования
1. Предлагаемое техническое решение DRaaS должно соответствовать следующим требованиям:
совместимость с текущей системой виртуализации, используемой в ИТ инфраструктуре Заказчика (on-prem);
2. Отсутствие необходимости конвертации в НЕ-vmware формат файлов виртуальных машин;
3. Облачная платформа должна соответствовать требованиям валидированной архитектуры производителя платформы виртуализации VMWare Cloud Verified;
4. Встроенная возможность сжатия трафика репликации и сквозного шифрования передаваемых данных с использованием протокола TLS;
интеграция с панелью управления облачной платформы;
5. Минимально возможное значение RPO/RTO должно быть не более 5 минут;
6. Возможность удаленного подключения пользователей напрямую к облачной платформе
7. Возможность использования физических серверов (как Закзачика, так и арендуемые) в составе облачной платформы
8. Возможность размещения и подключения дополнительного оборудования (USB концентраторы, GSM-модемы и т.п.)
9. Наличие возможности тестового восстановления защищаемых ВМ в облачной платформе по требованию;
10. Возможность создания плана восстановления ИТ инфраструктуры Заказчика в облаке;
11. Возможность мониторинга трафика репликации.
12. Тарификация услуги DRaaS должна осуществляться по количеству защищаемых виртуальных серверов, а также части ресурсов защищаемых виртуальных серверов.
13. Оплата за вычислительные ресурсы защищаемых виртуальных серверов, а также лицензий в полном объеме, должна начисляться только в случае аварийного переключения на резервный ЦОД.
 
Требования к ЦОД
Дата центр Исполнителя должен отвечать следующим требованиям:
● находиться на территории Российской Федерации;
● Инфраструктура Дата-центра, предоставляемого Исполнителем, должна соответствовать требованиям не ниже Уровня 3 по стандарту ANSI/TIA-942-A-2012 «Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers», что обеспечивает её надежность на уровне не ниже 99,98%;
● иметь не менее двух независимых каналов связи с физическим резервированием;
● иметь систему гарантированного электроснабжения с двумя независимыми цепями электроснабжения с суммарным временем недоступности в случае аварии не более 15 минут;
● иметь технологическое охлаждение;
● иметь систему пожаротушения;
● иметь систему контроля и управления доступом, обеспечивающую многоуровневый контроль доступа как на уровне периметров, так и внутри периметров;
● иметь действующий аттестат соответствия требованиям безопасности информации на ЦОД Исполнителя;
● должна быть обеспечена круглосуточная служба мониторинга состояния всей инфраструктуры ЦОД, включая каналы передачи данных;
● Должно быть обеспечено круглосуточное нахождение в здании ЦОД сотрудников сервисной поддержки Исполнителя, способных выполнить работы по ремонту и восстановлению оборудования.
● Объекты недвижимости, где размещаются площадки ЦОД должны принадлежать Исполнителю.
 