Еще раз привет, решил запилить отдельную тему. Нашел в логах ucs manager ошибку
Я бы не стал спрашивать что означает, но возникает некоторое недопонимание - сейчас на этом сервере
Код:
<faultInst
ack="no"
cause="equipment-missing"
changeSet=""
code="F1256"
created="2015-11-10T10:15:45"
descr="Local disk 1 missing on server 1/1"
dn="sys/chassis-1/blade-1/board/storage-SAS-1/disk-1/fault-F1256"
highestSeverity="info"
id="114857"
lastTransition="2015-11-10T10:15:45"
lc=""
occur="1"
origSeverity="info"
prevSeverity="info"
rule="storage-local-disk-missing"
severity="info"
status="created"
tags="server"
type="equipment">
</faultInst>
Я бы не стал спрашивать что означает, но возникает некоторое недопонимание - сейчас на этом сервере
живет esxi 5.5 и как бы все работает, а написано что диска нет. Как такое может быть?sys/chassis-1/blade-1