Решено master dect станция

Razer

Участник
Привет, было несколько dect базовых станций к которым цеплялись переносные dect аппараты. Эти станции имели статические адреса. После смены ip адреса со статики на dhcp, телефоны не работают. На станции вот такой ивент
Код:
29.09.2019-12:11:03  0x00030204 Major  GW-DECT MASTER: IPBS-10-fd-26 Registration of radio IPBS-10-fd-26 is missed.
Подскажите что делать ? Нужно ли менять на атс что то ? (avaya ip office)
 
Последнее редактирование модератором:
Привет, было несколько dect базовых станций к которым цеплялись переносные dect аппараты. Эти станции имели статические адреса. После смены ip адреса со статики на dhcp, телефоны не работают. На станции вот такой ивент
Код:
29.09.2019-12:11:03 0x00030204 Major GW-DECT MASTER: IPBS-10-fd-26 Registration of radio IPBS-10-fd-26 is missed.
Подскажите что делать ? Нужно ли менять на атс что то ? (avaya ip office)

На вкладке dect проверьте ip адреса
Master IP Address
Standby Master IP Address
 
спасибо. Это помогло. Не во всех местах изменили статические адреса со старых на новые
 
Назад