FRU type: A/C PSU, Right, problem

  • Автор темы Автор темы Fox
  • Дата начала Дата начала

Fox

Участник
Здравствуйте коллеги, помогите диагностировать ошибку. На почту из удаленной площадки сыпятся уведомления от системы хранения :
Event Notification for RAID Controller A

14 system events currently selected for notification have occurred.
First 10 of 14 are shown. Click acknowledge to see more.

Severity Level Date/Time Event Code Event Serial Number Message Alert Method

Critical 2015-12-26 17:36:12 314 B250977 FRU type: A/C PSU, Right, problem: encl 1. Product ID: 481320-001, S/N: N8002M821 rev: F. Related event ID: 250976, type: 168
Critical 2015-12-26 17:36:15 314 A240804 FRU type: A/C PSU, Right, problem: encl 1. Product ID: 481320-001, S/N: N8002M821 rev: F. Related event ID: 240803, type: 168
Critical 2015-12-26 17:36:20 314 A240807 FRU type: A/C PSU, Right, problem: encl 0. Product ID: 481320-001, S/N: CL827M865 rev: C. Related event ID: 240806, type: 168
Critical 2015-12-26 17:36:20 314 A240809 FRU type: A/C PSU, Right, problem: encl 2. Product ID: 592267-001, S/N: CL026P544 rev: B. Related event ID: 240808, type: 168
Critical 2015-12-26 17:36:17 314 B250980 FRU type: A/C PSU, Right, problem: encl 0. Product ID: 481320-001, S/N: CL827M865 rev: C. Related event ID: 250979, type: 168
Critical 2015-12-26 17:36:22 314 B250982 FRU type: A/C PSU, Right, problem: encl 2. Product ID: 592267-001, S/N: CL026P544 rev: B. Related event ID: 250981, type: 168
Critical 2016-03-19 08:52:45 314 A241132 FRU type: A/C PSU, Left, problem: encl 0. Product ID: 481320-001, S/N: 3L827M866 rev: C. Related event ID: 241131, type: 168
Critical 2016-03-19 08:52:47 314 B251185 FRU type: A/C PSU, Left, problem: encl 0. Product ID: 481320-001, S/N: 3L827M866 rev: C. Related event ID: 251184, type: 168
Critical 2016-03-19 14:34:40 314 A241137 FRU type: A/C PSU, Left, problem: encl 2. Product ID: 592267-001, S/N: 3L004M615 rev: A. Related event ID: 241136, type: 168
Critical 2016-03-19 14:34:41 314 B251190 FRU type: A/C PSU, Left, problem: encl 0. Product ID: 481320-001, S/N: 3L827M866 rev: C. Related event ID: 251189, type: 168
Что это означает подскажите не могу сообразить? Диск вылетел или блок питания?
PS модель дисковой полки hp 2012fc
 
Это у вас с электропитанием проблемы какие то, блок питания вылетел
 
Спасибо, только я ошибся и не тот лог дал. Это какой то старый, если посмотреть на дату
Вот новый
Код:
Critical        2017-01-03 03:23:16        314        B1626        FRU type: drive, problem: encl 0 deviceID 130. Vendor: SEAGAT Product ID: ST2146855SS , S/N: 3LNBGR100009906FXAN rev: 0002. Related event ID: 1625, type: 55

Но тут похоже все ясно и так. Вышел из строя жесткий диск. Нужно обращаться в HP enterprise
 
Назад
Верх