Здравствуйте коллеги! Никогда не сталкивался с переездами кампаний с одного территориального место в другое. Есть некоторые вопросы касающиеся IT и серверной.
Выбираем несколько зданий под новый офис. Вопросы такие - где и в каком документе у собственника можно посмотреть какие электрические мощности приходят в здание? Сколько электрических вводов и какие kva? Это паспорт здания какой то или что? Есть опасения что не хватит на серверную..:upset:
Посоветуйте что нужно предусмотреть в части айти при переезде в другое здание? Любые советы.:think2:
 
Здравствуйте коллеги! Никогда не сталкивался с переездами кампаний с одного территориального место в другое. Есть некоторые вопросы касающиеся IT и серверной.
Выбираем несколько зданий под новый офис. Вопросы такие - где и в каком документе у собственника можно посмотреть какие электрические мощности приходят в здание? Сколько электрических вводов и какие kva? Это паспорт здания какой то или что? Есть опасения что не хватит на серверную..:upset:
Посоветуйте что нужно предусмотреть в части айти при переезде в другое здание? Любые советы.:think2:

Бэкапы в облако или репликация с помощью veeam -> рестор на новой площадке.
 
1. Обязательно промаркируйте всю технику — компьютеры, мониторы, клавиатуры и прочее (этим мы озаботились заранее)
2. Промаркируйте диски серверов, если это еще не сделано
3. Промаркируйте сетевые интерфейсы multi-homed машин (серверов и всяких разных рабочих станций), если это еще не сделано
4. Если ваше сетевое оборудование отстроено и работает так как надо — озаботьтесь наличием кабельного журнала — что, как, чем и куда (устройство/порт) подключено и соответствием такого журнала реальному состоянию вещей. В идеале, должны быть отмаркированы патч-корды, чтобы не думать лишний раз при коммутации
5. (техническое) Уменьшите срок аренды выдаваемых адресов на DHCP

1. Убедитесь и убедите руководство, что платежи, которые надо совершать по вашей просьбе, сейчас имеют статус особо важных — если не оплатить подключение интернет-канала или голосового потока, никто не сможет работать на новом месте
2. Запаситесь определенной суммой наличности на непредвиденные расходы с минимальной отчетностью (у меня ушло порядка 30 000 рублей)
3. Убедитесь в том, что на новом месте у вас есть пропуск на круглосуточный доступ в здание хотя бы в течение двух недель — неделю до переезда и неделю после такового. Кроме того, неплохо иметь контакт с охраной на предмет, например, поставить машину на парковку возле здания

1. Если вы ждете доставки оборудования на новое место, убедитесь, что службы доставки знают новый адрес, ваш номер сотового телефона и точно уверены, что приедут в назначенное время
2. Заключите договор с провайдером (провайдерами) на новом месте — в то время, как вы развешиваете сервеы по шкафам, инженеры провайдера должны протягивать вам кабель с живительным интернетом :) Учитывая то, что любой провайдер — очень небыстрый механизм, озадачьтесь сильно заранее, по возможности
3. Если возможности подключить постоянный интернет-кана в момент въезда — договаривайтесь с соседями по офису, ищите точки Wi-Fi, в конце-концов, попробуйте подключиться через скайлинк или wi-* сеть. Обратите внимание, что Golden WiFi, например, принципиально не дает белых ip-адресов, только через NAT
4. (чуть не забыл самое интересное) Если вы сами поддерживате на своих серверах пользовательские сервисы (почта, веб, прочее) — попробуйте найти площадку для временного размещения оборудования, кроме того, заранее уменьшите значения refresh и ttl внешних DNS и добавьте заранее необходимые записи a и mx
1. Запаситесь всевозможными инструментами — отвертки всех мастей, пассатижи, кусачки, нож (лучше пара — открывать заботливо залепленные скотчем коробки) — все это должно быть в рюкзаке/машине/где угодно, в шаговой доступности
2. Набор инструментов для разделки витой пары — инструменты для зачистки, обжимные клещи, тестер кабельных соединений, рации (если вы работаете с помощником — незаменимая вещь, пара простеньких моторол стоит около двух тысяч рублей в салонах сотовой связи; в идеале — рации должны быть с наушниками, чтобы руки были свободны)
3. Набор электроинструмента — не повредит пара шуруповертов, дрель или перфоратор
4. В случае отсутствия электрических шуруповертов — купите в автомагазине набор ключей с удлинителями и трещотками — очень упрощает жизнь, экономит силы и время при сборке/разборке серверных шкафов
5. Адекватное ситуации количество витой пары в бухтах, коннекторы 8p8c, колпачки на патч-корды, нейлоновые стяжки и прочая монтажная мелочь — всего этого должно быть с избытком
6. Маркеры, самоклеящиеся этикетки и т.п.
7. Кабели для консольной настройки свитчей и прочего оборудования, которое умеет общаться по RS-232
 
Последнее редактирование:
спасибо, полезные советы. А если имеющееся серверное помещение в новом офисе не подходит (по размерам слишком мала), нужно ли согласовывать обустройство серверного помещения? Имеет ли смысл строить серверную заново с нуля?
Просто в новом офисе есть только что-то типа коммутационной, видимо все сидели в облачных ЦОД и дата-центрах. Серверов там не было - это видно сразу. Так же есть вопрос по перекрытиям уж больно хлипкий пол, возможно деревянный. Есть опасения что несколько стоек с ИБП проломят пол нафиг, поэтому как я думаю единственный вариант делать серверную на 1 этаже но там совсем ничего не оборудовано, поэтому интересуюсь гостами и снипами под серверную.
 
спасибо, полезные советы. а если имеющееся серверное помещение в новом офисе не подходит (по размерам слишком мала), нужно ли согласовывать обустройство серверного помещения? имеет ли смысл строить серверную заново с нуля?
просто в новом офисе есть только что-то типа коммутационной, видимо все сидели в облачных цод и дата-центрах. серверов там не было - это видно сразу. так же есть вопрос по перекрытиям уж больно хлипкий пол, возможно деревянный. есть опасения что несколько стоек с ибп проломят пол нафиг, поэтому как я думаю единственный вариант делать серверную на 1 этаже но там совсем ничего не оборудовано, поэтому интересуюсь гостами и снипами под серверную.

были строительные нормы сн 512-78 инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин, не знаю актуальны ли сейчас.


1. Общие сведения
настоящий документ содержит требования к серверным помещениям.
серверное помещение (сп) – помещение, предназначенное для размещения серверного и/или телекоммуникационного оборудования.

2. Назначение серверных помещений
создаваемое серверное помещение предназначено для размещения:
• серверов;
• активного и пассивного сетевого оборудования (для лвс объекта, оборудования wan- подключений);
• оборудования внешних слаботочных инженерных систем.

3. Применяемые законодательные, нормативные и методические документы
• сн 512-78 (с изм. 1 1989, 2 2000) «инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин»
• принципы создания сп должны соответствовать стандартам перечисленным в разделе 5 и максимально приближены к международным стандартам, в том числе eia/tia-569

4. технические требования

4.1 размеры помещения
минимально допустимые размеры одного сп должны составлять:
• ширина – 3 м;
• длина – 6 м;
• высота потолков –2,6 м.
минимальный размер двери в помещение: ширина 91см, высота 200 см. дверь должна открываться наружу или раздвигаться, не должна иметь порожка и центрального упора.
свободное пространство вокруг каждого шкафа должно быть не менее:
• с лицевой и тыльной стороны – 90 см.
• с боковых сторон – 70 см.
• в коммуникационных шахтах не допускается совместная прокладка кабелей электропитания и слаботочных устройств с трубами разводки огнегасящего вещества и воздуховодами.
• расчетные нагрузки на перекрытия зданий и помещений для эвм должны определяться в соответствии с главой снип по нагрузкам и воздействиям.
• в серверной должны быть съемные полы для размещения коммуникаций и подачи кондиционируемого воздуха к устройствам эвм.
• в отдельных случаях для размещения коммуникаций допускается устройство каналов.
• высота подпольного пространства определяется исходя из габаритов прокладываемых в нем коммуникаций и должна быть не менее 200 мм.
• конструкция съемного пола должна обеспечивать:
свободный доступ к коммуникациям при обслуживании;
устойчивость к горизонтальным усилиям при частично снятых плитах;
возможность выравнивания поверхностей пола с помощью регулируемых опорных элементов;
взаимозаменяемость плит съемного пола.
• конструкция съемного пола должна быть рассчитана на равномерно распределенную нормативную нагрузку 1000 кг/м2 и сосредоточенную нормативную нагрузку 250 кг, приложенную в любом месте плиты на площади 25 см2. прогиб плиты не должен превышать 1 мм.
• плиты съемного пола в собранном состоянии должны плотно прилегать друг к другу, обеспечивая герметичность в стыках.
• плиты съемного пола должны быть трудносгораемыми, с пределом огнестойкости не менее 0,5 ч, или несгораемыми. опоры и стойки съемных полов должны быть несгораемыми. покрытие плит пола допускается предусматривать из сгораемых материалов.
• покрытие плит пола должно быть гладким, прочным, антистатическим, позволяющим выполнять уборку пола пылесосом или влажную уборку. конструкция плит должна обеспечивать отекание и отвод электростатического электричества.
• расположение отверстий в плитах для прокладки соединительных кабелей, заземления, воздуховодов централизованного охлаждения устройств следует определять по месту установки устройств в соответствии с технологическими планами размещения эвм и техническими характеристиками устройств.
• подпольные пространства под съемными полами должны разделяться несгораемыми диафрагмами на отдельные отсеки площадью не более 250 м2. предел огнестойкости диафрагм должен быть не менее 0,75 ч.
• звукопоглощающую облицовку стен и потолков помещений следует предусматривать из несгораемых или трудносгораемых материалов.
• облицовку стен и потолков из материалов, выделяющих пыль, применять не допускается.
• конструкции подвесного потолка должны разрабатываться с учетом возможности:
размещения над подвесным потолком воздуховодов и воздухораспределителей, аппаратуры потолочных люминесцентных светильников, установок газового пожаротушения;
осмотра любого участка над подвесным потолком.
• поверхности конструкций, находящиеся в зоне кондиционированного воздуха, не должны выделять пыль.
• вибрация в серверных, а также в помещениях для внешних запоминающих устройств, полготовки данных, графопостроителей, графоповторителей, экранных пультов не должна превышать по амплитуде 0,1 мм и по частоте 25 гц.
• в серверных для уменьшения притока тепла от солнечной радиации следует применять солнцезащитные устройства (жалюзи, шторы и др.).
• прокладка кабелей через перекрытия, стены, перегородки должна осуществляться в отрезках несгораемых труб с соответствующей их герметизацией несгораемыми материалами.
• стальные несущие и ограждающие конструкции помещений эвм необходимо защищать огнезащитными материалами или красками, обеспечивающими предел их огнестойкости не менее 0,5 ч.
• в серверной не допускается прокладка транзитных трубопроводов, не относящихся к обслуживанию данного помещения.

4.2 Климатические условия в серверном помещении
для обеспечения оптимального теплового режима оборудования необходимо соблюдение следующих требований:
• должна предусматриваться возможность отключения системы отопления;
• система кондиционирования воздуха для серверной, не должна объединяться с другими системами кондиционирования воздуха.
• температура в сп должна находится в пределах от +18 до +24 гр. цельсия, для этого необходимо оснастить серверное помещение охлаждающим оборудованием с теплорассеивающей способностью, соответствующей тепловыделению серверного оборудования;
• влажность воздуха в сп должна находится в пределах от 30% до 50% (при измерении на высоте 150см от уровня пола) без конденсации влаги; скорость изменения влажности воздуха не должна превышать 6% в час;
• запыленность не должна превышать 0,001 г/м3;
• атмосферное давление должно находится в пределах от 84 до 107 кпа.
средние значения температуры и влажности должны измеряться во время работы всего активного оборудования на высоте 1.5 м над уровнем пола в любой центральной точке прохода между рядами активного оборудования.

4.3 Освещенность
• уровень освещения в серверном помещении должен составлять не менее 540 лк на высоте 100 см. над уровнем пола;
• для освещения сп рекомендуется использовать лампы накаливания или галогенные лампы, для снижения количества электромагнитных помех;

4.4 Электропитание
• при проектировании электроснабжения, силового электрооборудования и электрического освещения серверной необходимо выполнять требования правил устройства электроустановок (пуэ), инструкций по проектированию электроснабжения промышленных предприятий, силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий, по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений, а также соблюдать нормы главы снип по проектированию искусственного освещения и главы снип по электротехническим устройствам.
• категории обеспечения надежности электроснабжения – 2.
• необходимая мощность электропитания 40 квт.
• электропитание - переменный ток напряжением в диапазоне 155 - 276в.
• диапазон частоты питающего напряжения 47 - 63 гц.
• наличие заземленной нейтрали.
• наличие точки доступа к контуру заземления, с общим сопротивлением не более 4 ом. подключение оборудования к нескольким точкам заземления не допускается.
• сп следует располагать в стороне от источников электромагнитного излучения, в местах, где напряженность электромагнитного поля в не превышает 3 в/м во всех диапазонах рабочих частот.
• если в здании есть источник гарантированного питания, рекомендуется подключить серверную комнату к такому источнику.
• на каждый источник бесперебойного питания должен быть предусмотрен автоматический предохранитель 25а
• к месту расположения каждого источника бесперебойного питания должен быть должны быть подведены от автомата три медных многожильных провода сечением 6 кв. мм (фаза, нейтраль, земля).
• необходимо также наличие 2-х точек подключения к локальной вычислительной сети на один сервер и 1-й точки на один источник бесперебойного питания.

4.5 Механические воздействия
пол серверного помещения должен иметь антистатическое покрытие и выдерживать нагрузку:
• распределенную – не менее 12 кпа;
• сосредоточенную – не менее 4,4 кн.
уровень вибрации в серверном помещении не должен превышать:
• по амплитуде - 0,12 мм в диапазоне частот 5 - 22гц;
• по максимальному ускорению - 2,5 м/с2 в диапазоне частот 22 - 500 гц.

4.6 Химическое воздействие
содержание в воздухе сп загрязняющих веществ не должно превышать следующих предельных значений:
• хлор – 0,01%о
• сероводород – 0,05%о
• окислы азота – 0,1%о
• двуокись серы – 0,3%о
• углеводороды – 4х10-6 (грамм/м3) в сутки

4.7 Ограничение доступа в серверное помещение
система разграничения доступа должна исключить попадание в сп лиц, в чьи обязанности не входит монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание размещённого в сп оборудования.

4.8 Прочее
• в помещениях серверной, не подлежащих оборудованию автоматическими установками газового пожаротушения, следует предусматривать устройство системы автоматической пожарной сигнализации, реагирующей на появление дыма, и оснащать эти помещения первичными средствами пожаротушения (передвижными или переносными газовыми огнетушителями) из расчета не менее двух штук огнетушителей на каждые 20 м2 помещений. в подпольных пространствах серверной в зависимости от технологических и конструктивных особенностей допускается применение извещателей, реагирующих на повышение температуры.
• помещение должно быть оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, и средствами первичного пожаротушения согласно назначения помещения в соответствии с требованиями ппб 01-03, нпб 110-03 и сводом правил сп 9.13130.2009 «огнетушители».
• обеспечение несанкционированного доступа по отдельным требованиям.
5. список нормативной документации
1. ст рк 34.014-2002 информационная технология. комплекс стандартов на автоматизированные системы. термины и определения;
2. гост 34.003-90 информационная технология. комплекс стандартов на автоматизированные системы. автоматизированные системы. термины и определения;
3. гост 34.201-89 комплекс стандартов на автоматизированные системы. виды комплексность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
4. гост 34.601-90 комплекс стандартов на автоматизированные системы. автоматизированные системы. стадии создания;
5. гост 34.602-89 комплекс стандартов на автоматизированные системы. техническое задание на создание автоматизированной системы;
6. ст рк 34.015-2002 информационная технология. комплекс стандартов на автоматизированные системы. техническое задание на создание автоматизированной системы.
7. гост 34.603-92 информационная технология. виды испытания автоматизированных систем;
8. требования к серверному помещению eia/tia-569
9. инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин сн 512-78
 
Последнее редактирование:
Здравствуйте коллеги! Никогда не сталкивался с переездами кампаний с одного территориального место в другое. Есть некоторые вопросы касающиеся IT и серверной.
Выбираем несколько зданий под новый офис. Вопросы такие - где и в каком документе у собственника можно посмотреть какие электрические мощности приходят в здание? Сколько электрических вводов и какие kva? Это паспорт здания какой то или что? Есть опасения что не хватит на серверную..:upset:
Посоветуйте что нужно предусмотреть в части айти при переезде в другое здание? Любые советы.:think2:

Можно подумать в сторону VDI или SaaS, какие то сервисы перевести в облака для непрерывности работы
 
Здравствуйте коллеги! Никогда не сталкивался с переездами кампаний с одного территориального место в другое. Есть некоторые вопросы касающиеся IT и серверной.
Выбираем несколько зданий под новый офис. Вопросы такие - где и в каком документе у собственника можно посмотреть какие электрические мощности приходят в здание? Сколько электрических вводов и какие kva? Это паспорт здания какой то или что? Есть опасения что не хватит на серверную..:upset:
Посоветуйте что нужно предусмотреть в части айти при переезде в другое здание? Любые советы.:think2:

составляйте план миграции и переезда всего на бумаге.
 