Решено MSA 2040 SAS проблема с подключением

quake

Случайный прохожий
Привет! Не могу подключить дисковый массив HP MSA 2040 SAS к двум серверам HP proliant DL 360 G9, в которые я воткнул адаптеры Smart HBA H241 Controller. Все подключено SAS кабелями по отказоустойчивой схеме.Virtual Volume созданы и презентованы. Где и как в windows server 2019 настроить дальше это все?Винда не видит диски / луны
 
Драйвер установлен ? Контроллер исправен ?
 
Может быть это из за того что на хостах с windows server и hyper-v включен storage spaces direct ?
 
Вот так в винде
 

Вложения

  • 4444.jpg
    4444.jpg
    93,2 КБ · Просмотры: 3
Поищи свои диски в Server Manager. Пересобери Storage Spaces Direct
 
Привет! Не могу подключить дисковый массив HP MSA 2040 SAS к двум серверам HP proliant DL 360 G9, в которые я воткнул адаптеры Smart HBA H241 Controller. Все подключено SAS кабелями по отказоустойчивой схеме.Virtual Volume созданы и презентованы. Где и как в windows server 2019 настроить дальше это все?Винда не видит диски / луны
Попробуй по статье
mpclaim -n -i -d “HP MSA 2040 SAS”
 
Короче заработало после
Disable-ClusterStorageSpacesDirect

Буду возиться с переразбивкой дисков сервер и схдд
 