Участник
Здравствуйте! Есть два ИБП APC symmetra 16kva которые подключены к двум разным вводам. Произошло краткосрочное отключение электропитания на 20 минут, после чего симметра стала сыпать ошибки:
Код:
UPS: No longer on battery power
UPS: On battery power in response to an input power problem
Подскажите что они означают? Восстановилось ли питание или нет. Почему то на ИБП зайти не могу т.к пишет что уже кто то подключен к нему, хотя это не возможно.
Код:
Someone is currently logged into the APC Management Web Server
Как зайти на веб морду ИБП ?
Безымянный.jpgБезымянный2.png
 
Последнее редактирование модератором:
ну вы же сами написали что было отключение, вот ибп шник вам это и записал в журнал. по второй ошибки может быть имеет смысл перезагрузить контроллер mim, поищите у нас в поиске - уже кто то спрашивал как перегружать.
 
Такое может быть ,например, при работе от топливного генератора ,проверьте установки по частоте и входному напряжению.Если это эпизодически появляющееся сообщение, то это нормально,вообще надо видеть дата и ивент логи (данных и событий) , а так ниочем.
 