вопрос про пожаротушение

  • Автор темы Автор темы zlodey
  • Дата начала Дата начала
  • Теги Теги
    bontel

zlodey

Участник
привет, есть кто в системах пожаротушения для серверных шарит? слышал ли кто нибудь про систему bonpet или bontel как то так звучит что ли... это какая то модульная система помоему. может даже у кого то установлена какие преимущества? стоит ли устанавливать на серверную площадью около 100 квадратов?
 
Насколько я в теме это одно и тоже - завод произвел ребрендинг в 2013 году и вся продукция переименована в БОНТЕЛ, а также сертификаты, СанЭпит заключения, паспорта на продукцию.

Кратко по плюсам:
1. Затраты на обслуживание ниже чем у АГПТ
2. Биоразлагаемая жидкость, не портит никакого оборудования.
3. Безопасно для людей, есть САНЭПИТ заключение.
4. Работа как в автоматическом, так и в автономном режиме
5. Все стандарты организации согласованы в ДНД МЧС России

Из минусов: замена ОТВ 1 раз в 10 лет. или 1 раз в 12 лет в "С" исполнении. Но в то же время затраты на замену ОТВ значительно ниже чем затраты на реализацию системы.

Ну и плюс к этому еще ряд фишек которые удалось найти

- Потолочное крепление;
- Автономная работа;
- Мероприятия по удалению ОТВ после сработки менее затратные;
- Безопасно для человека;
- Экономия места и пространства;
- ОТВ не наносит ущерб оборудованию;
- Отсутствие сети трубопроводов;
- Удобство монтажа и обслуживания.
 
Спасибо за ответ!
Прочитал что при срабатывании создается защитная пленка. Известно ли что либо о ее электропроводности? Что вообще она из себя представляет (это к вопросу , если этой пленкой покрывается серверное оборудование изнутри за счет работы кулеров)?
Так же интересно использует ли кто то из крупных ЦОД Bontel оборудование?
Можно ли где то прочитать до какой температуры происходит лавинообразное охлаждение? (Особенно актуально в случае ложного срабатывания.)
 
прочитал что при срабатывании создается защитная пленка.
муптв “bontel” в исполнении "е" разрешается применять для защиты электрооборудования находящегося под напряжением, без автоматического отключения. модификация "е" специально была разработана для защиты серверных, электрощитовых и помещений где находится электрооборудование. при использовании состава бонтел- е не образуется плёнка.

так же интересно использует ли кто то из крупных цод bontel оборудование?
из того что знаю я - помоему газпромовский цод в нижнем, сбербанк помоему тоже закупает, но я не уверен точно - слышал от товарищей.

можно ли где то прочитать до какой температуры происходит лавинообразное охлаждение? (особенно актуально в случае ложного срабатывания.)
после выброса отв из модуля мелкодисперсная смесь вытесняет из зоны горения кислород и охлаждает поверхность препятствуя повторному возгоранию. поверхность охлаждается до комнатной температуры (22-25 град. по с).

для исключения ложного срабатывания, можно запрограммировать систему:
- предусмотреть сработку модулей от кнопки (эду) или ипр и оставить систему в автономном режиме, а не от дымовых датчиков. к примеру.
- сделать задержку системы в течении 2-3 минут (по вашему желанию), для того чтобы персонал мог опознать ложное срабатывание от настоящего.
 
Насколько Bontel пожаротушение будет cоизмеримо по стоимости с системой газового пожаротушения?
 
По стоимости впринципе система сопоставима, а в некоторых случаях дешевле чем газ, но то что не дороже это точно. Novac и Хладоны дороже в разы.

Вот еще кстати выдержка из документации:

Автоматические подвесные модульные установки пожаротушения тонкораспыленным составом «BONTEL» выпускаемые по ТУ-4854-01-37612399-2012 производятся в различных модификациях и исполнениях, согласно п. 4.1 СТО 37612399.003.2013.
Данные модульные установки в обычном исполнении допускается применять для защиты помещений, в которых имеется оборудование с открытыми неизолированными токоведущими частями, находящимися под напряжением,только с условием автоматического отключения электроэнергии до момента подачи огнетушащего вещества на очаг пожара.
Модульные установки в исполнении «Е» разрешается применять для защиты электрооборудования находящегося под напряжением, без автоматического отключения.
 
А ни у кого нет случайно расшифровки буквенных обозначений этих модульных установок или где про это можно почитать, документ или ГОСТ или регламент какой нибудь??
 
4.1 обозначение модульных установок согласно гост р 53288.
муптв — x — г ж — а (э) (к) — хх — х — ех1 – bontel ,
(1) (2) (3)(4) (5) (6) (7) (8) (9)
где 1 — наименование изделия;
2 — объем отв, л (2 или 4; 6; 8; 12; 16);
3 — газовое вытеснение отв;
4 — жидкое отв;
5 — обозначение модели оросителя:
а – автономный, (э) – с электропуском, (к) – с контролем срабатывания и исправности;
6 — номинальная температура срабатывания, °с (57 или 68; 79; 93; 141; 182);
7 — модификация, (с) специальное исполнение установки, (е) – исполнение для тушения электрооборудования;
8 — модификация во взрывозащищенном исполнении;
9 — обозначение зарегистрированного товарного знака фирмы-изготовителя.

http://www.nsopb.ru/fck_editor_files/files/GOST R 53288-2009.pdf
 
Последнее редактирование:
Назад
Верх