Ты чо с ума сошел. Порошок в серверную нельзя.
Системы пожаротушения, использующие в качестве огнетушащего состава воду, не подходят для пожарной безопасности серверной. Контакт воды с серверами недопустим.
Системы порошкового и аэрозольного пожаротушения также не подходят, потому что они не могут бороться с огнём в труднодоступных местах (например, если сервер находится в шкафу). Из труднодоступного места появляется дым, система открывает модуль пожаротушения над шкафом, система подаёт сигнал о срабатывании, возгорание же в это время разрастается. Очистить серверную и работать в ней дальше после попадания аэрозоля или порошка практически невозможно.
Остаётся один метод – газовое пожаротушение серверной по объему (газовое огнетушащее вещество распространяется по всему помещению).
На сегодняшний день используются несколько модификаций газовых огнетушащих составов:
- углекислый газ (углекислый газ опасен для здоровья людей и достаточно сложен в хранении);
- инерген (для человека более безопасен чем углекислый газ, имеет меньше побочных эффектов, но на современном рынке пока не очень распространён);
- хладоны (Хладон 125, Хладон 227 ea, Хладон ФК-5-1-12 («Новек»)). или новатек