Решено конденсат на трассе кондиционера

Nick

Случайный прохожий
Привет всем. Есть серверная комната на 15 стоек, ее охлаждают 4 кондиционера daikin с разных сторон. Когда на улице жаркая погода - 30 градусов и выше, то на трассе кондиционера образуется конденсат и начинает капать на плитку потолка. Трасса от внешнего блока до внутреннего где то 30 метров и подтеки отслеживаются по всей длине трассы. Где-то больше где то меньше. Особенно сильно подтекает в местах соединения изоляции и изгибах трассы. Как на улице становится прохладнее то конденсат исчезает. Подскажите что можно с этим сделать?
 
Если вы про фреоновую трассу то скорее всего проблема в изоляции - разность температур соответственно дает конденсат да и трасса у вас длинная. Короче изоляцию переделывать.
Вызовите бригаду которая вам это ставила и покажите им пальчиком на это. Пусть переделывают.
 
Если вы про фреоновую трассу то скорее всего проблема в изоляции - разность температур соответственно дает конденсат да и трасса у вас длинная. Короче изоляцию переделывать.
Вызовите бригаду которая вам это ставила и покажите им пальчиком на это. Пусть переделывают.

Да уже вызвал их. Но смогут только послезавтра. Так то с виду особых повреждений изоляции нет. Есть только небольшие дырочки в местах стыков изоляции и в изгибах тоже немного перетянуто. Ладно, спасибо за ответ. Буду пилить кондиционерщиков.
 
Привет всем. Есть серверная комната на 15 стоек, ее охлаждают 4 кондиционера daikin с разных сторон. Когда на улице жаркая погода - 30 градусов и выше, то на трассе кондиционера образуется конденсат и начинает капать на плитку потолка. Трасса от внешнего блока до внутреннего где то 30 метров и подтеки отслеживаются по всей длине трассы. Где-то больше где то меньше. Особенно сильно подтекает в местах соединения изоляции и изгибах трассы. Как на улице становится прохладнее то конденсат исчезает. Подскажите что можно с этим сделать?

кривые руки монтажников - монтаж не по технологии.
 
херовый монтаж. железобетонно
 
Назад
Верх Низ